tonigame Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 ciao a tutti sto facendo l impianto elettrico in un mini appartamento. l impianto e basilare si tratta di prese e puntiluce. vorrei suddividere le due linea nel senso che dal quadro possa disattivare la linea luce o la ninea prese a mio piacimento. vorrei sapere cosa devo mettere nel quadro? dovrei utilizzare degli interrutori da quadro (interruttori din) uno per la linea luce e uno per la linea prese? se si ,mi sapete dire nello specifico il nome dell interruttore? questo interruttore deve essere anche di protezione (magnetotermico)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 tu al momento non possiedi nulla? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cloud4607 Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Allora, praticamente ti serve ovviamente un salvavita da minimo 25Ampere, che fa da interruttore generale e poi 2 magnetotermici; da 16Ampere per le prese, e da 10Ampere per le luci, così hai un impianto semplice e modulare diviso in luce (lampadine etc..) e prese... Per i cablaggi, penso sai come si fa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonigame Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 tom ke significa al momento nn hai nulla? cloud stavo pensando propio di fare come hai detto tu...... ma come fai a stabilire che il magnetotermico vuole da 16 A e quello della luce da 10 A .nn dovrei fare delle misurazioni? stavo guardando su internet i prezzi dei magnetotermici e ho notato che c sono da 1 P + N da 2 P ecc......che significa? io come lo devo prendere? io stavo pensando di prende il magnetotermico che mi occupa solo una spazio nel quadretto.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cloud4607 Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Beh, nel generico il valore è quello, io con mio padre ne ho fatti a decine di impianti (Lui fa l'elettricista), e per la maggior parte dei casi abbiamo sempre messo 16A per le prese e 10A per le luci, poi ovviamente i valori variano a seconda del carico che hai, ma per un'abitazione normale sono più che sufficienti EDIT: Ecco le differenze tra 1P + N e 2P I Magnetotermici a 1P hanno dimesioni di ingombro ridotte e la protezione magnetotermica al solo polo attivo di fase. La versione 2P, più grande, ha la protezione megnetotermica su entrambi i poli ( Fase + Neutro ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonigame Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 tu cosa mi consiglieresti di usare a 1P + N o 2P ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cloud4607 Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Meglio un 2P, anche se occupa 2 moduli e costa di più rispetto all'1P+N, offre maggior sicurezza nel caso di corto circuiti etc.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonigame Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 sarebbe come un interruttore normale e un bipolare ,quello normale blocca solo la fase e quello bipolare sia fase che neutro..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom1 Posted October 5, 2011 Share Posted October 5, 2011 mi riferivo se avevi già acquistato qualcosa o partivi da 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SACD Posted October 5, 2011 Share Posted October 5, 2011 Ti serve un differenziale puro da 25A 0.03A, un interruttore magnetotermico da due moduli da 16A 230V e uno sempre da due moduli da 10A 230V . Ps. non sono lavori da fare se uno non ha un minimo di esperienza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megthebest Posted October 8, 2011 Share Posted October 8, 2011 Ti serve un differenziale puro da 25A 0.03A, un interruttore magnetotermico da due moduli da 16A 230V e uno sempre da due moduli da 10A 230V . Ps. non sono lavori da fare se uno non ha un minimo di esperienza quoto e ribatto.. senza le basi e corsi di abilitazione non potresti nemmeno farle certe cose.. anche se è il tuo impianto di casa ci sono regole per la sicurezza basilari che vanno seguite e rispettate. non vorrai certo che per un errore di cablaggio ti si bruci casa perchè non hai previsto le giuste sicurezze? l'impianto di terra è posato ed a norma? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...