Il mio nuovo impianto a liquido.

Pianificato Fissato Bloccato Spostato Water Cooling
194 Post 0 Autori 30.5k Visualizzazioni
  • Da Vecchi a Nuovi
  • Da Nuovi a Vecchi
  • Più Voti
Rispondi
  • Risposta alla discussione
Effettua l'accesso per rispondere
Questa discussione è stata eliminata. Solo gli utenti con diritti di gestione possono vederla.
  • P Non in linea
    P Non in linea
    Poliphilo
    scritto su ultima modifica di
    #14

    Mah... così mi diceva Anto. Di lui mi fido, per cui...

    L'unica cosa è che non so (se prendo la HD2900XT, e non so ancora quale prendere) se montare solo il waterblock e lasciare la parte in rame con la ventola per le ram (come ha fatto qualcuno) o togliere tutto e cercare dissipatori per le ram.

    1 Risposta Ultima Risposta
    0
    • D Non in linea
      D Non in linea
      dj883u2
      scritto su ultima modifica di
      #15

      Adesso aspetto le foto del Pc!

      Visto che ti ho fatto anche il progetto con Autocad della distribuzioned ei componenti!

      Potresti anche postare lìimmagine del disegno!:fiufiu:

      Tanto per fare capire come lo monterai il sistema!:)

      Ciao;)

      1 Risposta Ultima Risposta
      0
      • D Non in linea
        D Non in linea
        dj883u2
        scritto su ultima modifica di
        #16

        A qunto ne so, ha preso la R600...dovrebbe essere in fase di montaggio!:clapclap:

        Ciao;)

        1 Risposta Ultima Risposta
        0
        • P Non in linea
          P Non in linea
          Poliphilo
          scritto su ultima modifica di
          #17

          Ok.

          Ho cominciato il montaggio (tenete conto che devo rimontare tutto: scheda madre, cpu, ecc..).

          Incrociamo le dita. :nutkick:

          Primo dubbio: la pompa della OCLABS con il plexy top si potrebbe moddare a 500 con la vernicietta ad argento (così mi spiegava Principino), però avrei un attimo di timore per la garanzia, e soprattutto (a quanto mi dicevano) la vernicietta non dovrebbe costare così poco. Ne vale la pena? Se sì, lo faccio.

          E adesso le prime immagini. :clapclap:

          Cominciamo dal posizionamento di radiatore e ventole sul retro del case, con porta radiatore in alluminio di Lunasio, in modo da lasciare più spazio per le prese. I bocchettoni di uscita ed ingresso del liquido del radiatore si trovano in basso e verso l'interno del case. In basso a sinistra si vede qualche componente.

          liquido1cu8.jpg

          Questa è invece la posizione scelta per la air-flow trap. In basso (di fianco al radiatore) posizionerò la pompa, per cui il tubo che parte dalla vaschetta andrà dritto dritto dall'alto a inserirsi nella stessa, e da quella partirà il tubo che si inserirà nell'apertura del case per finire nel D-TEK sulla cpu.

          liquido2hk8.jpg

          Ecco il tavolo da lavoro con un po' di componenti.

          liquido3op0.jpg

          Ora sto cercando, prima di inserire il liquido, di ottimizzare al massimo gli spazi e dare un certo ordine a tutti i cavi di alimentazione.

          Appena riesco a riaccendere il PC posto i 2 disegni in Autocad preparati da Antonio e da me con l'ipotesi per la costruzione di tale impianto. In effetti da quelli son partito, ma si sa: una cosa è la carta, un'altra la realtà. Per cui la base è quella, gli sviluppi si addattano man mano alla situazione.

          I disegni sono comunque interessanti.

          :)

          1 Risposta Ultima Risposta
          0
          • L Non in linea
            L Non in linea
            Lupo
            scritto su ultima modifica di
            #18

            oooooottimo!!!! allora aspettiamo ulteriori up!!! :D

            1 Risposta Ultima Risposta
            0
            • D Non in linea
              D Non in linea
              dj883u2
              scritto su ultima modifica di
              #19

              I raccordi del radiatore, sono in alto o in basso?

              Ciao;)

              1 Risposta Ultima Risposta
              0
              • P Non in linea
                P Non in linea
                Poliphilo
                scritto su ultima modifica di
                #20

                dj883u2 ha scritto:

                I raccordi del radiatore, sono in alto o in basso?

                Ciao;)

                I raccordi per i tubi sono in basso (l'ho anche scritto ::) ).

                Ecco un ulteriore fase del montaggio: La parte retrostante con radiatore e vaschetta.

                E' un po' sfuocata, ma è fatta con il cellulare :stordita:

                liquido4vq5.jpg

                Questo è invece l'interno del case con la scheda madre inserita e la prova delle schede per verificare lo spazio dove far passare i tubi (quella rossa è la HD2900XT :ciapet: )

                liquido5cp0.jpg

                Ho già smontato la scheda video per prepararla al K7. Che bello il core R600 pulito, è uno specchio :AAAAH:

                A domani. O0

                1 Risposta Ultima Risposta
                0
                • V Non in linea
                  V Non in linea
                  valego
                  scritto su ultima modifica di
                  #21

                  Però avendo i raccordi verso il basso come conti di far uscire l'aria nel rad quando riempi l'impianto?

                  Valerio

                  1 Risposta Ultima Risposta
                  0
                  • P Non in linea
                    P Non in linea
                    Poliphilo
                    scritto su ultima modifica di
                    #22

                    valego ha scritto:

                    Però avendo i raccordi verso il basso come conti di far uscire l'aria nel rad quando riempi l'impianto?

                    Valerio

                    Bella osservazione. Conviene girarlo? :cheazz:

                    Sono qui per imparare ;)

                    1 Risposta Ultima Risposta
                    0
                    • V Non in linea
                      V Non in linea
                      valego
                      scritto su ultima modifica di
                      #23

                      Volendo, se non ti è troppo scomodo potresti staccarlo dal case quando riempi, una volta uscita tutta l'aria lo rimonti ;) però devi valutare tu come sei più comodo

                      Valerio

                      1 Risposta Ultima Risposta
                      0
                      • P Non in linea
                        P Non in linea
                        Poliphilo
                        scritto su ultima modifica di
                        #24

                        valego ha scritto:

                        Volendo, se non ti è troppo scomodo potresti staccarlo dal case quando riempi, una volta uscita tutta l'aria lo rimonti ;) però devi valutare tu come sei più comodo

                        Valerio

                        Fammi capire bene :cheazz:

                        Il procedimento potrebbe essere questo:

                        1) Monto tutto l'impianto e collego tutti i tubi;

                        2) Stacco momentaneamente il radiatore e lo ruoto in modo da avere in alto le bocchette;

                        3) Inserisco il liquido fino a riempire l'impianto in modo tale da togliere l'aria dal radiatore;

                        4) Una volta riempito, riposiziono il radiatore nella posizione di partenza (come l'ho sistemato attualmente) e lo fisso al case.

                        Altre domande. Questa operazione va fatta una volta sola, quando si riempe la prima volta l'impianto, giusto? Domanda idiota :stordita: Che differenza c'è tra avere le bocchette in alto o in basso nell'operazione di togliere l'aria? E' per una differenza di pressione?

                        GRAZIE

                        1 Risposta Ultima Risposta
                        0
                        • V Non in linea
                          V Non in linea
                          valego
                          scritto su ultima modifica di
                          #25

                          Si potresti fare come hai descritto, magari invece di ruotarlo potresti anche solo coricarlo in modo che i raccordi siano rivolti verso l'alto, il fatto di avere i raccordi verso il basso rende difficile far uscire l'aria, visto che questa tende a salire, e ti farebbe perdere parte delle prestazioni del rad, visto che si ridurrebbe il calore portato via dalle ventole.

                          Di solito il procedimento più semplice per far uscire l'aria dal rad è quello di agitare il radiatore. Ovvio che questo lo fai solo quando riempi l'impianto, una volta eliminata l'aria non c'è ragione di agitare il radiatore :stordita:

                          Valerio

                          1 Risposta Ultima Risposta
                          0
                          • P Non in linea
                            P Non in linea
                            Poliphilo
                            scritto su ultima modifica di
                            #26

                            valego ha scritto:

                            Si potresti fare come hai descritto, magari invece di ruotarlo potresti anche solo coricarlo in modo che i raccordi siano rivolti verso l'alto, il fatto di avere i raccordi verso il basso rende difficile far uscire l'aria, visto che questa tende a salire, e ti farebbe perdere parte delle prestazioni del rad, visto che si ridurrebbe il calore portato via dalle ventole.

                            Di solito il procedimento più semplice per far uscire l'aria dal rad è quello di agitare il radiatore. Ovvio che questo lo fai solo quando riempi l'impianto, una volta eliminata l'aria non c'è ragione di agitare il radiatore :stordita:

                            Valerio

                            Quindi:

                            Dovrebbe essere sdraiato il radiatore, riempito l'impianto con il liquido, leggermente agitato il radiatore per togliere l'aria, e poi posizionato dove deve stare? Ok?

                            L'unico problema rimane nel fatto che attaccando i tubi in un certo modo, potrebbe risultare difficoltoso poi coricarlo.

                            Guarda quest'immagine: il tubo dovrebbe entrare dal basso così:

                            liquido1agh6.jpg

                            E invece qui si vede il tubo in uscita e di ritorno alla vaschetta (la parte verde è tratteggiata perchè sta dietro il radiatore) così:

                            liquido2aeb5.jpg

                            Voglio dire: probabilmente i tubi in quella posizione potrebbero dare qualche problema nel coricare il rad, magari distorcendosi troppo o non permettendo la rotazione in posizione orizzontale dello stesso.

                            1 Risposta Ultima Risposta
                            0
                            • V Non in linea
                              V Non in linea
                              valego
                              scritto su ultima modifica di
                              #27

                              Il procedimento sarebbe quello, però qualche problema con i tubi in quella posizione potresti averlo. Per quello ti dicevo di valutare :fiufiu:

                              1 Risposta Ultima Risposta
                              0
                              • P Non in linea
                                P Non in linea
                                Poliphilo
                                scritto su ultima modifica di
                                #28

                                valego ha scritto:

                                Il procedimento sarebbe quello, però qualche problema con i tubi in quella posizione potresti averlo. Per quello ti dicevo di valutare :fiufiu:

                                Infatti.

                                Ma la soluzione alternativa quale sarebbe (lasciando il radiatore posizionato lì all'esterno, perchè è la posizione migliore)? Ribaltare il radiatore di 180° e tenere subito le bocchette in alto?

                                1 Risposta Ultima Risposta
                                0
                                • D Non in linea
                                  D Non in linea
                                  dj883u2
                                  scritto su ultima modifica di
                                  #29

                                  Poliphilo ha scritto:

                                  Infatti.

                                  Ma la soluzione alternativa quale sarebbe (lasciando il radiatore posizionato lì all'esterno, perchè è la posizione migliore)? Ribaltare il radiatore di 180° e tenere subito le bocchette in alto?

                                  Te l'ho detta x telefono la soluzione!

                                  Mettiti al lavoro!

                                  Pigrone!:clapclap:

                                  Ciao;)

                                  1 Risposta Ultima Risposta
                                  0
                                  • V Non in linea
                                    V Non in linea
                                    valego
                                    scritto su ultima modifica di
                                    #30

                                    dj883u2 ha scritto:

                                    Te l'ho detta x telefono la soluzione!

                                    Mettiti al lavoro!

                                    Pigrone!:clapclap:

                                    Ciao;)

                                    Anto scrivila anche qui la soluzione :slapass: cosi può tornare utile anche ad altri ;) :clapclap:

                                    Valerio

                                    1 Risposta Ultima Risposta
                                    0
                                    • P Non in linea
                                      P Non in linea
                                      Poliphilo
                                      scritto su ultima modifica di
                                      #31

                                      La soluzione migliore è quella di ribaltare il radiatore e tenere le bocchette sopra in modo che non si creino bolle d'aria (che poi è quello che dicevi tu).

                                      Per cui girerò il radiatore.

                                      1 Risposta Ultima Risposta
                                      0
                                      • V Non in linea
                                        V Non in linea
                                        valego
                                        scritto su ultima modifica di
                                        #32

                                        Immaginavo che fosse quella, ma con Anto non si sa mai :fiufiu:;)

                                        1 Risposta Ultima Risposta
                                        0
                                        • L Non in linea
                                          L Non in linea
                                          lucagiordan
                                          scritto su ultima modifica di
                                          #33

                                          sta venendo benissimo

                                          segui i consigli e funzionerà da dio:clapclap:

                                          1 Risposta Ultima Risposta
                                          0

                                          Ciao! Sembra che tu sia interessato a questa conversazione, ma non hai ancora un account.

                                          Stanco di dover scorrere gli stessi post a ogni visita? Quando registri un account, tornerai sempre esattamente dove eri rimasto e potrai scegliere di essere avvisato delle nuove risposte (tramite email o notifica push). Potrai anche salvare segnalibri e votare i post per mostrare il tuo apprezzamento agli altri membri della comunità.

                                          Con il tuo contributo, questo post potrebbe essere ancora migliore 💗

                                          Registrati Accedi
                                          Rispondi
                                          • Risposta alla discussione
                                          Effettua l'accesso per rispondere
                                          • Da Vecchi a Nuovi
                                          • Da Nuovi a Vecchi
                                          • Più Voti


                                          • Accedi

                                          • Non hai un account? Registrati

                                          • Accedi o registrati per effettuare la ricerca.
                                          Powered by NodeBB Contributors
                                          • Primo post
                                            Ultimo post
                                          0
                                          • Categorie
                                          • Recenti
                                          • Tag
                                          • Popolare
                                          • Utenti
                                          • Gruppi