impianto elettrico fatto da me:)
-
ciao a tutti
sto facendo l impianto elettrico in un mini appartamento.
l impianto e basilare si tratta di prese e puntiluce.
vorrei suddividere le due linea nel senso che dal quadro possa disattivare la linea luce o la ninea prese a mio piacimento.
vorrei sapere cosa devo mettere nel quadro? dovrei utilizzare degli interrutori da quadro (interruttori din) uno per la linea luce e uno per la linea prese?
se si ,mi sapete dire nello specifico il nome dell interruttore? questo interruttore deve essere anche di protezione (magnetotermico)?
-
tu al momento non possiedi nulla?
-
Allora, praticamente ti serve ovviamente un salvavita da minimo 25Ampere, che fa da interruttore generale e poi 2 magnetotermici; da 16Ampere per le prese, e da 10Ampere per le luci, così hai un impianto semplice e modulare diviso in luce (lampadine etc..) e prese...
Per i cablaggi, penso sai come si fa

-
tom ke significa al momento nn hai nulla?
cloud stavo pensando propio di fare come hai detto tu......
ma come fai a stabilire che il magnetotermico vuole da 16 A e quello della luce da 10 A .nn dovrei fare delle misurazioni?
stavo guardando su internet i prezzi dei magnetotermici e ho notato che c sono da 1 P + N da 2 P ecc......che significa? io come lo devo prendere? io stavo pensando di prende il magnetotermico che mi occupa solo una spazio nel quadretto....
-
Beh, nel generico il valore è quello, io con mio padre ne ho fatti a decine di impianti (Lui fa l'elettricista), e per la maggior parte dei casi abbiamo sempre messo 16A per le prese e 10A per le luci, poi ovviamente i valori variano a seconda del carico che hai, ma per un'abitazione normale sono più che sufficienti

EDIT: Ecco le differenze tra 1P + N e 2P
I Magnetotermici a 1P hanno dimesioni di ingombro ridotte e la protezione magnetotermica al solo polo attivo di fase.
La versione 2P, più grande, ha la protezione megnetotermica su entrambi i poli ( Fase + Neutro )
-
tu cosa mi consiglieresti di usare a 1P + N o 2P ?
-
Meglio un 2P, anche se occupa 2 moduli e costa di più rispetto all'1P+N, offre maggior sicurezza nel caso di corto circuiti etc..

-
sarebbe come un interruttore normale e un bipolare ,quello normale blocca solo la fase e quello bipolare sia fase che neutro.....
-
mi riferivo se avevi già acquistato qualcosa o partivi da 0
-
Ti serve un differenziale puro da 25A 0.03A, un interruttore magnetotermico da due moduli da 16A 230V e uno sempre da due moduli da 10A 230V .
Ps. non sono lavori da fare se uno non ha un minimo di esperienza
-
SACD ha scritto:
Ti serve un differenziale puro da 25A 0.03A, un interruttore magnetotermico da due moduli da 16A 230V e uno sempre da due moduli da 10A 230V .Ps. non sono lavori da fare se uno non ha un minimo di esperienza
quoto e ribatto..
senza le basi e corsi di abilitazione non potresti nemmeno farle certe cose..
anche se è il tuo impianto di casa ci sono regole per la sicurezza basilari che vanno seguite e rispettate. non vorrai certo che per un errore di cablaggio ti si bruci casa perchè non hai previsto le giuste sicurezze?
l'impianto di terra è posato ed a norma?
Ciao! Sembra che tu sia interessato a questa conversazione, ma non hai ancora un account.
Stanco di dover scorrere gli stessi post a ogni visita? Quando registri un account, tornerai sempre esattamente dove eri rimasto e potrai scegliere di essere avvisato delle nuove risposte (tramite email o notifica push). Potrai anche salvare segnalibri e votare i post per mostrare il tuo apprezzamento agli altri membri della comunità.