  • C Non in linea
    C Non in linea
    ciberjack
    scritto su ultima modifica di
    #10

    guarda h ovisto su eb*y una peltier da 60w che viene fornita con un dissi in alluminio e una piccola ventola... :cheazz:

    se funziona con un dissi cosi piccolo sicuramente va bene anzi benissimo l'h70... penso...

    ma 60w penso siano troppi al mio scopo... secondo me con 60w abbasso piu di 15° la tem, o no? :cheazz:

    1 Risposta Ultima Risposta
    0
    • T Non in linea
      T Non in linea
      traskot
      scritto su ultima modifica di
      #11

      Credo anche io, ma non saprei di preciso da quanto ti serve!

      L'H70 ti basta di sicuro per raffreddarla, non dicevo questo ma non credo che ci sia molta differenza tra con e senza peltier in quanto a calore da dissipare!

      1 Risposta Ultima Risposta
      0
      • A Non in linea
        A Non in linea
        apix_1024
        scritto su ultima modifica di
        #12

        ciberjack ha scritto:

        guarda h ovisto su eb*y una peltier da 60w che viene fornita con un dissi in alluminio e una piccola ventola... :cheazz:

        se funziona con un dissi cosi piccolo sicuramente va bene anzi benissimo l'h70... penso...

        ma 60w penso siano troppi al mio scopo... secondo me con 60w abbasso piu di 15° la tem, o no? :cheazz:

        allora per fare una cosa fatta bene mi devi fornire questi dati:

        vid default della cpu

        voltaggio in oc

        temp massima e relativa temp ambiente

        tdp della tua bestiola a default

        così vedo di calcolare i watt dissipati dal tuo h70 e ci fa un'idea di massima sulla cella necessaria x non congelare tutto :asd:

        1 Risposta Ultima Risposta
        0
        • O Non in linea
          O Non in linea
          One1ros
          scritto su ultima modifica di
          #13

          apix_1024 ha scritto:

          allora per fare una cosa fatta bene mi devi fornire questi dati:

          vid default della cpu

          voltaggio in oc

          temp massima e relativa temp ambiente

          tdp della tua bestiola a default

          così vedo di calcolare i watt dissipati dal tuo h70 e ci fa un'idea di massima sulla cella necessaria x non congelare tutto :asd:

          Questo si che è un approccio ingegneristico, mitico Aris :asd:

          1 Risposta Ultima Risposta
          0
          • A Non in linea
            A Non in linea
            apix_1024
            scritto su ultima modifica di
            #14

            One1ros ha scritto:

            Questo si che è un approccio ingegneristico, mitico Aris :asd:

            sarà che le celle di peltier mi hanno sempre attirato come la cacca con le mosche :asd::asd:

            cmq se non ricordo male avevo trovato anche in rete un pazzo più pazzo di me che si era già sbobbinato tutti questi conti con tanto di prove sul campo con diverse celle.... ma vallo a ripescare sto mega articolo:muro:

            1 Risposta Ultima Risposta
            0
            • A Non in linea
              A Non in linea
              apix_1024
              scritto su ultima modifica di
              #15

              direi di aver trovato qualcosa di interessante qui: Esperienze con celle di peltier O0

              calcoli vari: http://www.megaoverclock.it/CELLEDUE.html

              altro esempio: http://www.overclockmania.net/tecnica/articoli/peltier/peltier.shtml

              1 Risposta Ultima Risposta
              0
              • A Non in linea
                A Non in linea
                apix_1024
                scritto su ultima modifica di
                #16

                CELLEKRYOTHERMFROST74CPUWATTS.jpg

                da questa immagine si vede già come una peltier da 65watt vad in crisi con potenze dell'ordine dei 90watt di processore... direi che la storia possa finire qui... il tuo procio a dirla franca a 4200 credo possa avvicinarsi ai 160watt se non qualcosina di più...:asd: ti servirebbe una peltier da 200watt per non farla sciogliere :muro::nutkick:

                cit: "... Non dimenticate di dimensionare le Peltier a seconda della cpu che utilizzate. Se la vostra cpu produce 20 Watts e la Peltier riesce a smaltirne 10, il calore non verrà adeguatamente dissipato, e potrete dire addio al sistema..."

                1 Risposta Ultima Risposta
                0
                • A Non in linea
                  A Non in linea
                  apix_1024
                  scritto su ultima modifica di
                  #17
                  Di quale Peltier ho bisogno?

                  Il problema si risolve conoscendo il calore prodotto dalla cpu “overclokkata”, calcolo possibile utilizzando il programma Radiate, ampiamente trattato a questo indirizzo. Se per ipotesi, la vostra cpu sviluppa 40W, utilizzando una Peltier di 66W, con un DeltaT (differenza di temperatura tra la faccia calda e la faccia fredda) di 70 °C, con la formula Delta T = (1-(calore sviluppato dalla cpu/potenza in watts della Peltier) x deltaTmax della Peltier, ricaveremo un valore in gradi centigradi. Tale risultato rappresenta quanti gradi centigradi la Peltier rimuove dal processore.

                  Quindi, continuando l’esempio, e utilizzando la formula Delta T = (1-(40W/66W))x 70 °C, il valore finale è di ben 27,5 gradi centigradi, sottratti alla cpu dalla cella di Peltier.

                  Il sistema di raffreddamento della Peltier (dissipatore + ventola) è sufficiente?

                  Per rispondere a tale quesito, dobbiamo disporre di due valori: il calore prodotto dalla cpu “overclokkata” (espresso in watts) e la potenza della cella di Peltier (espressa in watts). Per esempio: se il primo valore corrisponde a 40W e il secondo a 66W, la somma dei due (40+66) = 106W. Quest’ultimo valore, mi esprime la quantità di calore (in watts) da dissipare attraverso il sistema di raffreddamento.

                  Ma quale temperatura raggiungerà il mio dissipatore?

                  Per calcolare la temperatura raggiunta dal dissipatore, dobbiamo introdurre una seconda formula: Temperatura del dissipatore = Tambiente + ((C/W) x (Wtotali)). Tambiente corrisponde alla temperatura ambiente, C/W è l’efficienza del dissipatore e Wtotali è la somma tra il calore prodotto dalla cpu e la potenza utilizzata dalla Peltier. Per continuare l’esercizio precedente, risolviamo così: Tdissipatore = 25 °C + ((0,59 °C/W) x (106W). Il risultato finale è di 87,54 °C, una temperatura raggiunta dal dissipatore troppo elevata.

                  Per diminuire la Tdissipatore dobbiamo:

                  1. Utilizzare un sistema di raffreddamento (dissipatore + ventola) più efficiente. Se l’efficienza del nuovo heatsink (dissipatore) fosse di 0,35 °C/W, sicuramente la Tdissipatore sarebbe inferiore.

                  2. Disporre di una cella di Peltier con una potenza superiore. Invece di 66W, potremmo acquistare una Peltier da 78W. Con i nuovi valori, la Tdissipatore raggiungerebbe una temperatura di 66,3 °C.

                  fonte: Le celle di Peltier -parte II-

                  1 Risposta Ultima Risposta
                  0
                  • C Non in linea
                    C Non in linea
                    ciberjack
                    scritto su ultima modifica di
                    #18

                    traskot ha scritto:

                    Credo anche io, ma non saprei di preciso da quanto ti serve!

                    he he è proprio quello che volevo sapere... :fiufiu:

                    traskot ha scritto:

                    L'H70 ti basta di sicuro per raffreddarla, non dicevo questo ma non credo che ci sia molta differenza tra con e senza peltier in quanto a calore da dissipare!

                    beh meglio cosino?!! cosi per lo meno resto con 15°in meno... :fiufiu:

                    ora la domanda conclusiva è: da quanto deve essere la peltier che fa al mio scopo?? :cheazz:

                    speriamo nellaiuto dall alto... :angel:

                    1 Risposta Ultima Risposta
                    0
                    • C Non in linea
                      C Non in linea
                      ciberjack
                      scritto su ultima modifica di
                      #19

                      @apix 1024

                      hm... capisco quindi il mio H70 non e sufficiente... uff.. pensavo di potere risolvere cosi....

                      quindi credo che la soluzione migliore sia mettere un liquido serio e basta... (appena posso...)

                      senza peltirer naturalmente.. anche se un giorno penso che un pensierino ce lo faccio.... ma dimmi una cosa, tu che sei piu esperto. una volta che coibento la scheda madre devo mettere silicone, neoprene ecc... poi quando la peltier non mi serve piu, come faccio a "decoibentare" (se cosi si dice) (cioe togliere la coibentazione XD)

                      naturalmente e un esempio...

                      1 Risposta Ultima Risposta
                      0
                      • A Non in linea
                        A Non in linea
                        apix_1024
                        scritto su ultima modifica di
                        #20

                        ciberjack ha scritto:

                        @apix 1024

                        hm... capisco quindi il mio H70 non e sufficiente... uff.. pensavo di potere risolvere cosi....

                        quindi credo che la soluzione migliore sia mettere un liquido serio e basta... (appena posso...)

                        senza peltirer naturalmente.. anche se un giorno penso che un pensierino ce lo faccio.... ma dimmi una cosa, tu che sei piu esperto. una volta che coibento la scheda madre devo mettere silicone, neoprene ecc... poi quando la peltier non mi serve piu, come faccio a "decoibentare" (se cosi si dice) (cioe togliere la coibentazione XD)

                        naturalmente e un esempio...

                        una volta coibentato tutto credo che tu riesca poi a togliere solo il neoprene. il silicone ti resterà 😞

                        tieni conto che già il tuo h70 con un radiatore triventola serio imho potrebbe migliorare molto. il problema è credo che h70 dovrebbe avere una funzione di controllo del riempimento del circuito automatica quindi dovresti inventarti il modo per riempire nuovamente il circuito una volta cambiato il radiatore...

                        detto ciò un liquido serio con una buona vaschetta, una pompa seria, un wubbo con le @@ ed un triventola ti darebbero quei 15°C che tanto cerchi ora :)

                        1 Risposta Ultima Risposta
                        0
                        • O Non in linea
                          O Non in linea
                          One1ros
                          scritto su ultima modifica di
                          #21

                          apix_1024 ha scritto:

                          una volta coibentato tutto credo che tu riesca poi a togliere solo il neoprene. il silicone ti resterà 😞

                          tieni conto che già il tuo h70 con un radiatore triventola serio imho potrebbe migliorare molto. il problema è credo che h70 dovrebbe avere una funzione di controllo del riempimento del circuito automatica quindi dovresti inventarti il modo per riempire nuovamente il circuito una volta cambiato il radiatore...

                          detto ciò un liquido serio con una buona vaschetta, una pompa seria, un wubbo con le @@ ed un triventola ti darebbero quei 15°C che tanto cerchi ora :)

                          Aris è la voce della ragione :asd:

                          1 Risposta Ultima Risposta
                          0
                          • C Non in linea
                            C Non in linea
                            ciberjack
                            scritto su ultima modifica di
                            #22

                            si questo lo sapevo... anche io.. XD

                            allora non mi resta che aspettare...

                            1 Risposta Ultima Risposta
                            0

                            Ciao! Sembra che tu sia interessato a questa conversazione, ma non hai ancora un account.

                            Stanco di dover scorrere gli stessi post a ogni visita? Quando registri un account, tornerai sempre esattamente dove eri rimasto e potrai scegliere di essere avvisato delle nuove risposte (tramite email o notifica push). Potrai anche salvare segnalibri e votare i post per mostrare il tuo apprezzamento agli altri membri della comunità.

                            Con il tuo contributo, questo post potrebbe essere ancora migliore 💗

                            Registrati Accedi
                            Rispondi
                            • Risposta alla discussione
                            Effettua l'accesso per rispondere
                            • Da Vecchi a Nuovi
                            • Da Nuovi a Vecchi
                            • Più Voti


                            • Accedi

                            • Non hai un account? Registrati

                            • Accedi o registrati per effettuare la ricerca.
                            Powered by NodeBB Contributors
                            • Primo post
                              Ultimo post
                            0
                            • Categorie
                            • Recenti
                            • Tag
                            • Popolare
                            • Utenti
                            • Gruppi